Separate 230V Leitung für 25A Schnelladegerät
- EMopp
- Beiträge: 87
- Registriert: So 13. Nov 2022, 07:35
- Roller: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16X
- PLZ: 40
- Wohnort: Milchstraße / Sol System / Erde
- Tätigkeit: Autonomer Denker (in Deutschland illegal)
- Kontaktdaten:
Separate 230V Leitung für 25A Schnelladegerät
Moin zusammen,
An die Elktriker unter Euch
Der eingebaute Schnelllader bei meinem zukünftigen Jupiter läd mit 25A / 1800 W bei 72V.
Der Jupiter hat ein fest angebautes Schukostecker Ladekabel (AC). Guckst Du...
. .
Mit wieviel Leistung zieht der dann an meinem Hausnetz? Bei Trinity steht dazu nix, ...
. .
... müsste aber dieser Lader (Danke Didi) sein: https://de.aliexpress.com/item/40013622 ... f3J4W6oSti
Vorbereitend und sicherheitshalber will ich nun von meinem nächstgelegenen Sicherungskasten aus eine eigens abgesicherte Leitung nach
draußen unter den Carport mit Aufputz Außensteckdosen legen. Dreiadriges Kupferkabel 1,5mm, 16A Sicherung im Kasten.
Die Hütte ist alt und ich habe nun erstmals an diesem Sicherungskasten die Frontblende abgenommen.
. .
Ok, nach einigem Rätselraten, unten sind wohl die drei Phasen (für 400V Herd etc.) rechts oben Neutral und links oben Erde. Denke ich
Also clipse ich ein weitere 16A Leitungssicherung auf die Schiene, führe von unten eine der Phasen durch selbige, schließe oben Neutral und Erde an und das war's dann. Oder?!
Danke für jeden gut gemeinten oder Lebensrettenden Tipp.
Wie die meisten wohl hier kann ich mit klassischem Hausstrom umgehen, bin aber eben kein Elektriker.
An die Elktriker unter Euch
Der eingebaute Schnelllader bei meinem zukünftigen Jupiter läd mit 25A / 1800 W bei 72V.
Der Jupiter hat ein fest angebautes Schukostecker Ladekabel (AC). Guckst Du...
. .
Mit wieviel Leistung zieht der dann an meinem Hausnetz? Bei Trinity steht dazu nix, ...
. .
... müsste aber dieser Lader (Danke Didi) sein: https://de.aliexpress.com/item/40013622 ... f3J4W6oSti
Vorbereitend und sicherheitshalber will ich nun von meinem nächstgelegenen Sicherungskasten aus eine eigens abgesicherte Leitung nach
draußen unter den Carport mit Aufputz Außensteckdosen legen. Dreiadriges Kupferkabel 1,5mm, 16A Sicherung im Kasten.
Die Hütte ist alt und ich habe nun erstmals an diesem Sicherungskasten die Frontblende abgenommen.
. .
Ok, nach einigem Rätselraten, unten sind wohl die drei Phasen (für 400V Herd etc.) rechts oben Neutral und links oben Erde. Denke ich
Also clipse ich ein weitere 16A Leitungssicherung auf die Schiene, führe von unten eine der Phasen durch selbige, schließe oben Neutral und Erde an und das war's dann. Oder?!
Danke für jeden gut gemeinten oder Lebensrettenden Tipp.
Wie die meisten wohl hier kann ich mit klassischem Hausstrom umgehen, bin aber eben kein Elektriker.
________________________________________________________________________________________________
Bodenfahrzeuge: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16x
Wasserfahrzeuge: Dehler Optima 98 / Minicat 460 / Nortik Scubi 1XL
Raumschiffe: Anvil Carrack / Mercury Star Runner
Bodenfahrzeuge: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16x
Wasserfahrzeuge: Dehler Optima 98 / Minicat 460 / Nortik Scubi 1XL
Raumschiffe: Anvil Carrack / Mercury Star Runner
- MEroller
- Moderator
- Beiträge: 17230
- Registriert: Mo 1. Nov 2010, 22:37
- Roller: Zero S 11kW ZF10.5/erider Thunder (R.I.P)
- PLZ: 7
- Tätigkeit: Entwickler (Traktionsbatterie)
- Kontaktdaten:
Re: Separate 220V Leitung für 25A Schnelladegerät
Die Regel zur Eletkrischen Leistung kennst Du aber schon?
P = U x I => 72V x 25A = 1800W
Das ist aber die Ausgangsleistung des Ladegeräts. Da es keinen 100%igen Wirkungsgrad hat, sondern nur etwa 85%, musst Du die Ausgangsleistung druch 0,85 teilen, um die Eingangsleistung aus dem Netz zu berechnen:
1800W / 0,85 = ~2118W
Jetzt musst Du die o.g. Gleichung umformen, nach dem Netzstrom I:
I = P / U = 2118W / 230V = 9,21A
D.h. mit 16A abgesichert genügt dafür vollauf.
Was allerdings den Hausanschluss angeht, das solltest Du bitte einem zertifizierten Installateur anvertrauen, nicht in einem Elektroroller-Forum nach solch potentiell lebensgefährlichen Dingen fragen Bei mir hat den vergleichbaren Außensteckdosenanschluss ein ebensolcher gelegt, und das tut seit jetzt 12 Jahren problemlos
Zero S 11kWZF10.5
e-rider Thunder 5000: Ruht in Frieden
e-rider Thunder 5000: Ruht in Frieden
- EMopp
- Beiträge: 87
- Registriert: So 13. Nov 2022, 07:35
- Roller: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16X
- PLZ: 40
- Wohnort: Milchstraße / Sol System / Erde
- Tätigkeit: Autonomer Denker (in Deutschland illegal)
- Kontaktdaten:
Re: Separate 220V Leitung für 25A Schnelladegerät
Herzlichen Dank MEroller,MEroller hat geschrieben: ↑Sa 25. Mär 2023, 23:37
Die Regel zur Eletkrischen Leistung kennst Du aber schon?
... keinen 100%igen Wirkungsgrad hat, sondern nur etwa 85%, ...
1800W / 0,85 = ~2118W
I = P / U = 2118W / 230V = 9,21A
D.h. mit 16A abgesichert genügt dafür vollauf.
Was allerdings den Hausanschluss angeht, das solltest Du bitte einem zertifizierten Installateur anvertrauen, ...
ja, die Formeln und Umstellungen kenne ich aber nicht die Nummer mit dem Wirkungsgrad, Deine Antwort passt
exakt auf meine Frage. Lieber den Elektriker machen lassen sehe ich übrigens genauso, zwingend für alle die damit
keine Erfahrung haben.
Außer der Grundinstallationen mache ich aber so gut wie alles selbst und die Hütte steht noch,
also gehe ich das Risiko, wie auch ohne Gurt Auto- und ohne Helm Fahrradfahren. Nur meine Lebensphilosophie
Damit erledigt sich dann auch meine Gedankengang, mit einer 25A Sicherung mehr Strom ziehen zu können weil der Lader
eben nur 9,21A benötigt. Und selbst wenn, am Hauptsicherungskasten hängt ja vermutlich eine weitere 16A Sicherung in der Leitung.
________________________________________________________________________________________________
Bodenfahrzeuge: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16x
Wasserfahrzeuge: Dehler Optima 98 / Minicat 460 / Nortik Scubi 1XL
Raumschiffe: Anvil Carrack / Mercury Star Runner
Bodenfahrzeuge: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16x
Wasserfahrzeuge: Dehler Optima 98 / Minicat 460 / Nortik Scubi 1XL
Raumschiffe: Anvil Carrack / Mercury Star Runner
- Alfons Heck
- Beiträge: 1315
- Registriert: Sa 28. Jan 2012, 21:24
- Roller: Elmoto Loop + My Esel E-Tour Komfort
- PLZ: 60385
- Wohnort: Frankfurt am Main - OT Bornheim
- Kontaktdaten:
Re: Separate 220V Leitung für 25A Schnelladegerät
Eigener Stromkreis ist eine gute Idee.EMopp hat geschrieben:...Vorbereitend und sicherheitshalber will ich nun von meinem nächstgelegenen Sicherungskasten aus eine eigens abgesicherte Leitung nach draußen unter den Carport mit Aufputz Außensteckdosen legen. Dreiadriges Kupferkabel 1,5mm, 16A Sicherung im Kasten...
Das solltest du eine zugelassene Fachkraft machen lassen.EMopp hat geschrieben:...Also clipse ich ein weitere 16A Leitungssicherung auf die Schiene, führe von unten eine der Phasen durch selbige, schließe oben Neutral und Erde an und das war's dann. Oder?! ...
Gerne.EMopp hat geschrieben:...Danke für jeden gut gemeinten oder Lebensrettenden Tipp...
EMopp hat geschrieben:...Wie die meisten wohl hier kann ich mit klassischem Hausstrom umgehen,...
Gruß
Alfons.
Elmoto Loop --- My Esel E-Tour Komfort --- seit 2015: Zoe + Kangoo HECKelektro-Shop.de
...Dosenbier und Kaviar...
...Dosenbier und Kaviar...
-
- Beiträge: 1813
- Registriert: Di 11. Dez 2012, 09:12
- Roller: E-Rider Thunder/Masini Extremo / RIP Huari HRTK122
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
- Kontaktdaten:
Re: Separate 220V Leitung für 25A Schnelladegerät
Wenn schon neu gemacht wird dann gleich 5x2,5mm² legen damit wenn später mal was noch größeres kommt alle Optionen offen sind.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND721800 400bA 1400pA
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
-
- Beiträge: 6161
- Registriert: Sa 6. Aug 2011, 10:04
- Roller: E-Max 90s, E-Max 110s, E-Max 120s
- PLZ: 2
- Kontaktdaten:
Re: Separate 220V Leitung für 25A Schnelladegerät
Nun, unten kommmt ja schon ein ordendlicher Querschnitt, bestimmt 5 x 2,5mm² oder größer an. Eine zusätzlicher 16A Automat aus dem Baumarkt sollte reichen plus 2 Kabel und Aderendendhülsen. Oben gibt es eine PE-Schiene und eine N-Schiene.
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
- Alfons Heck
- Beiträge: 1315
- Registriert: Sa 28. Jan 2012, 21:24
- Roller: Elmoto Loop + My Esel E-Tour Komfort
- PLZ: 60385
- Wohnort: Frankfurt am Main - OT Bornheim
- Kontaktdaten:
Re: Separate 220V Leitung für 25A Schnelladegerät
Quelle: https://www.ruv.de/ratgeber/bauen-wohne ... roarbeitenElektroarbeiten: rechtliche Regelungen
Elektrotechnik gehört zu den sogenannten gefahrengeneigten Handwerken, deren Ausübung an einen Meisterbrief gebunden ist.
Eine falsch installierte elektrische Anlage kann Überspannung, Kurzschluss, Kabelbrand oder einen Stromschlag verursachen. Weil dadurch hohe Sachschäden entstehen können und im schlimmsten Fall Lebensgefahr für Personen droht, dürfen nur beim Stromversorger eingetragene Elektriker Installationen innerhalb des Stromnetzes vornehmen. Dies fordert die Niederspannungsverordnung (NAV). Wer sich nicht an diese Verordnung hält und selbst Hand an den Stromkreis legt, muss einen eventuellen Schaden aus der eigenen Tasche bezahlen. Doch es gibt Zuarbeiten, die Sie in Eigenleistung erbringen können und damit bares Geld sparen.
Dort finden sich weitere sachdienliche Hinweise dazu was für einen Laien machbar ist.
Gruß
Alfons.
Elmoto Loop --- My Esel E-Tour Komfort --- seit 2015: Zoe + Kangoo HECKelektro-Shop.de
...Dosenbier und Kaviar...
...Dosenbier und Kaviar...
- EMopp
- Beiträge: 87
- Registriert: So 13. Nov 2022, 07:35
- Roller: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16X
- PLZ: 40
- Wohnort: Milchstraße / Sol System / Erde
- Tätigkeit: Autonomer Denker (in Deutschland illegal)
- Kontaktdaten:
Re: Separate 220V Leitung für 25A Schnelladegerät
Herzlichen Dank an alle!
Mit der Starkstromleitung war auch schon mein Gedanke, vor 400V habe ich dann aber doch zu viel Respekt, also mach ich erst mal die 220er
Leitung. Sind ja auch nur rund 10 Meter, kann also jederzeit nochmal eine dirckere Leitung parallel legen.
Und...
Mit der Starkstromleitung war auch schon mein Gedanke, vor 400V habe ich dann aber doch zu viel Respekt, also mach ich erst mal die 220er
Leitung. Sind ja auch nur rund 10 Meter, kann also jederzeit nochmal eine dirckere Leitung parallel legen.
Und...
...doch doch Alfons, ich war schon als 8 Jähriger Hobby Elektriker und habe zwei Stricknadeln (damals noch aus Metall) in eine Steckdose gesteckt. Ich habe überlebt und Mama hat's zum Glück nicht mitbekommen. War nicht lustig. So prüfe ich heute eher 20 mal bevor ich etwas anfasse oder selbst installiertes anschalteAlfons Heck hat geschrieben: ↑So 26. Mär 2023, 11:18EMopp hat geschrieben:...Wie die meisten wohl hier kann ich mit klassischem Hausstrom umgehen,...
Gruß
Alfons.
________________________________________________________________________________________________
Bodenfahrzeuge: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16x
Wasserfahrzeuge: Dehler Optima 98 / Minicat 460 / Nortik Scubi 1XL
Raumschiffe: Anvil Carrack / Mercury Star Runner
Bodenfahrzeuge: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16x
Wasserfahrzeuge: Dehler Optima 98 / Minicat 460 / Nortik Scubi 1XL
Raumschiffe: Anvil Carrack / Mercury Star Runner
- rainer*
- Beiträge: 1237
- Registriert: So 19. Sep 2021, 19:06
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
- Wohnort: Halle (Saale)
- Kontaktdaten:
Re: Separate 220V Leitung für 25A Schnelladegerät
Nur zwei kleine Tipps. Bis 17m Leitungslänge sollte 1,5mm² ausreichend sein. Wenn das Kabel länger wird, muss man dafür dass 2,5mm² nehmen (sonst wird der Spannungsabfall bis zur Steckdose zu groß) - aber das hast Du ja nicht.
Für die Außensteckdose ist ein Fehlerstromschutzschalter vorgeschrieben. Dann würde ich gleich noch einen zweiten für die restliche Installation vorsehen. Einer für beides wäre zwar m.E. auch noch OK, aber die Empfehlung der DIN ist die Außenstromkreise getrennt abzusichern. Der Platz im Kasten sollte ja ausreichen.
Für die Außensteckdose ist ein Fehlerstromschutzschalter vorgeschrieben. Dann würde ich gleich noch einen zweiten für die restliche Installation vorsehen. Einer für beides wäre zwar m.E. auch noch OK, aber die Empfehlung der DIN ist die Außenstromkreise getrennt abzusichern. Der Platz im Kasten sollte ja ausreichen.
- didithekid
- Beiträge: 5128
- Registriert: So 6. Mai 2018, 06:15
- Roller: div. L3e-Roller (80-97 km/h), ZERO SR/F
- PLZ: 53757
- Wohnort: Sankt Augustin - Menden
- Tätigkeit: Ingenieur im Staatsdienst
- Kontaktdaten:
Re: Separate 230V Leitung für 25A Schnelladegerät
Hallo EMopp,
ob heutige 8 Jährige die aktuelle Spannung in der Steckdose anders empfinden, kann ich nicht sagen. Aus dem damaligen 220V / 380V Hausnetz wurde jedenfalls (EU-harmonisiert) inzwischen ein 230V / 400V-Netz. Und 230V klingt dann besser in einer solchen Diskussion .
Nachdem ich Fehler eines Termin-gestressten Elektrikers in unserem Sicherungskasten beseitigen musste (in aller Ruhe und auf Brett mit Kunsstofffüßen stehend), kann ich Dich aber gut verstehen.
Den Rat von dominik gleich eine 5-adrige (drei Phasen-) Leitung zu verlegen (auch wenn momentan nur eine Phase, N und PE genutzt werden) möchte ich unterstützen.
Gut möglich, das später eine 11kW-Wallbox in Frage kommt,
für die ein vorhandenes Kabel dann nutzbar wäre.
Viele Grüße
Didi
ob heutige 8 Jährige die aktuelle Spannung in der Steckdose anders empfinden, kann ich nicht sagen. Aus dem damaligen 220V / 380V Hausnetz wurde jedenfalls (EU-harmonisiert) inzwischen ein 230V / 400V-Netz. Und 230V klingt dann besser in einer solchen Diskussion .
Nachdem ich Fehler eines Termin-gestressten Elektrikers in unserem Sicherungskasten beseitigen musste (in aller Ruhe und auf Brett mit Kunsstofffüßen stehend), kann ich Dich aber gut verstehen.
Den Rat von dominik gleich eine 5-adrige (drei Phasen-) Leitung zu verlegen (auch wenn momentan nur eine Phase, N und PE genutzt werden) möchte ich unterstützen.
Gut möglich, das später eine 11kW-Wallbox in Frage kommt,
für die ein vorhandenes Kabel dann nutzbar wäre.
Viele Grüße
Didi
_______________________________________________________________________________________________________________________Thunder-Fury100/ MASINI Sportivo S (2010, 2011, 2012) 5kW, Innoscooter EM6000L 5kW (2011), ZERO SR/F 17.3 (2023)
Wer ist online?