Hallo Foristi, also Frage an Elektriker unter uns
Das alte Kabel gelb/grün hat 7 Einzelkupferdrähte, DM 1,5mm.
Kann ich zum Verlängern auch eine 1-Drahtleitung nehmen, 10mm² hat (7x1,5mm=10,5)?
Was ist da der Unterschied- nur die Flexibilität? (Bei AMA schrieb einer: haben versch. Funktionen)
Und dann bin ich auf der Suche noch auf die Bezeichnungen NVV-J und H07V-K gestossen... Unterschied?
EDIT : ICH WAR IM BAUMARKT und habe das Foto und ein Kupferleitungstück mitgenommen, da wurde mir dieses gezeigt.
NYM1x16 Feuchtraumkabel.
Das stimmt dann von den Massen. Also bleibt nur noch Frage 2: Der Verbinder, den gibt es nicht im GLOBUS...
2. FRAGE wie heissen die passenden Verbinder? Mein Nachbar zeigte mit an der Wand ein Beispiel, da war jedes Kabel mit 2 Schrauben gesichert (Spezial-Lüsterklemme?)
EDIT-2a
Bin auf dieses gestossen
(sorry, war falsch verlinkt)
https://smile.amazon.de/gp/aw/d/B000UWA ... U4U6&psc=1
EDIT 3
DANK @dominik Weiß ich nun bescheid
Klauke 123RBK Stoßverbinder
Antenne versetzt, Mast abgebaut: vorhandenes erdungskabel verlängern
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- HerbyK
- Beiträge: 1234
- Registriert: Sa 24. Aug 2019, 00:03
- Roller: eSeS CPx- ehemals Zündapp50, PX200, Daelim125, KymcoDink2
- PLZ: 72xxx
- Wohnort: Neckartal Nähe Rammert
- Kontaktdaten:
Antenne versetzt, Mast abgebaut: vorhandenes erdungskabel verlängern
Zuletzt geändert von HerbyK am Di 2. Aug 2022, 21:12, insgesamt 4-mal geändert.
Ich steh' wohl manchmal auf der Leitung, aber immer gerne auf Strom
Will ich Ventile hören, dann nur von meiner Pan European
Will ich Ventile hören, dann nur von meiner Pan European
-
- Beiträge: 7332
- Registriert: So 22. Feb 2009, 11:31
- Roller: RGNT Classic NO. 1 SEL
- PLZ: 14***
- Wohnort: bei Berlin
- Kontaktdaten:
Re: Antenne versetzt, Mast abgebaut: vorhandenes erdungskabel verlängern
Der Fachmann dafür wäre der User apfelsine1209 , aber seit ca. 6 Wochen nicht auf dieser Seite gewesen.
RGNT V2 ab 01/23 > 8000km
NIU NGT ab 06/20 Km-Stand > 36000km, nach Unfall verkauft in 5/23
Niu NPro seit 09/19 Km-Stand > 8000km - Verkauft in 10/22
Ahamani Swap Bj 2007 - 2.4KW - Vario - Km-Stand > 27.000km - 40AH Thundersky ab 11/08 - CALB 70AH seit 10/11 -Verschrottung 09/19
NIU NGT ab 06/20 Km-Stand > 36000km, nach Unfall verkauft in 5/23
Niu NPro seit 09/19 Km-Stand > 8000km - Verkauft in 10/22
Ahamani Swap Bj 2007 - 2.4KW - Vario - Km-Stand > 27.000km - 40AH Thundersky ab 11/08 - CALB 70AH seit 10/11 -Verschrottung 09/19
-
- Beiträge: 6160
- Registriert: Sa 6. Aug 2011, 10:04
- Roller: E-Max 90s, E-Max 110s, E-Max 120s
- PLZ: 2
- Kontaktdaten:
Re: Antenne versetzt, Mast abgebaut: vorhandenes erdungskabel verlängern
NYY-J kann man in der Erde verbuddeln. H07V-K grün/gelb kann man an der Garagenwand verlegen. Ich nähme eine Abzweigdose und verbände die 7 Kabel mit einer 10 oder 15mm² Lüsterklemme. Üblich wären Wago Klemmen, aber für diesen Sonderfall nicht zuverwenden...
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
-
- Beiträge: 1803
- Registriert: Di 11. Dez 2012, 09:12
- Roller: E-Rider Thunder/Masini Extremo / RIP Huari HRTK122
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
- Kontaktdaten:
Re: Antenne versetzt, Mast abgebaut: vorhandenes erdungskabel verlängern
Der richtige Verbinder wäre ein Klauke 123RBK Stoßverbinder , da brauchst du aber auch das passende Presswerkzeug dazu.
Oder halt doch eine große Lüsterklemme und eine Abzweigdose
Das H07V-K ist eine flexible Leitung
Oder halt doch eine große Lüsterklemme und eine Abzweigdose
Das H07V-K ist eine flexible Leitung
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND721800 400bA 1400pA
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
- HerbyK
- Beiträge: 1234
- Registriert: Sa 24. Aug 2019, 00:03
- Roller: eSeS CPx- ehemals Zündapp50, PX200, Daelim125, KymcoDink2
- PLZ: 72xxx
- Wohnort: Neckartal Nähe Rammert
- Kontaktdaten:
Re: Antenne versetzt, Mast abgebaut: vorhandenes erdungskabel verlängern
danke
Ich steh' wohl manchmal auf der Leitung, aber immer gerne auf Strom
Will ich Ventile hören, dann nur von meiner Pan European
Will ich Ventile hören, dann nur von meiner Pan European
- Afunker
- Beiträge: 1739
- Registriert: Mi 25. Okt 2017, 13:23
- Roller: Wuxi M3 60 Ah LiIon Akku, demnächst Evoke Urban Classic
- PLZ: 66955
- Wohnort: Pirmasens
- Kontaktdaten:
Re: Antenne versetzt, Mast abgebaut: vorhandenes erdungskabel verlängern
Das ist laut alter wie neuer DIN/VDE-Norm nicht erlaubt! (das verlängern von Erdungsleitungen)
Neu komplett verlegen und zwar 16mm2 Kupfer mindestens.
Zum Elektriker deines Vertrauens gehen und das richtige Kabel in der Länge die du brauchst, kaufen.
Ich vergass:
Anschliessen sollte durch Fachkraft für Blitzschutz und Erdung erfolgen!
Bitte nichts selbst oder durch E-Fachkraft machen. Das gibt bei einem Schaden später massive Probleme mit den Versicherungen (Hausrat, Gebäude)...
Die Fachkraft bestätigt dir schriftlich für die Versicherungen, dass der Anschluss Normgerecht erfolgte.
Neu komplett verlegen und zwar 16mm2 Kupfer mindestens.
Zum Elektriker deines Vertrauens gehen und das richtige Kabel in der Länge die du brauchst, kaufen.
Ich vergass:
Anschliessen sollte durch Fachkraft für Blitzschutz und Erdung erfolgen!
Bitte nichts selbst oder durch E-Fachkraft machen. Das gibt bei einem Schaden später massive Probleme mit den Versicherungen (Hausrat, Gebäude)...
Die Fachkraft bestätigt dir schriftlich für die Versicherungen, dass der Anschluss Normgerecht erfolgte.
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
Wechsel Akku alt gegen neu bei 6600 Km, Sicherungsautomat bei 9300 Km
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
Wechsel Akku alt gegen neu bei 6600 Km, Sicherungsautomat bei 9300 Km