Kadett 1 hat geschrieben: ↑Sa 24. Feb 2024, 11:16
Moment, der Generator ist nur einphasig 6kw und der Bezug wird doch durch eine Brücke hergestellt. Es geht einphasig zu meinem Trennschalter im Schaltschrank dann wird die eine Phase auf 3 aufgeteilt. Drehstrom Steckdosen müssen natürlich sinngemäß abgeschaltet werden und auch ist das ganze nur für den Notbetrieb z.b nur eine Induktionsplatte oder Backofen. Ich hab mir da schon gedanken gemacht.
Jetzt verstehe ich. Das ist dann vermutlich die Gleiche Situation wie bei meinem Fehlversuch. 12V-Autobatterie im Zoe, die von einem 3kW DC-DC-Wandler aus der HV-Batterie gespeist wird. Kein Scherz, man kann die 12V im Zoe dauerhaft mit 3kW belasten, habe ich ausprobiert (ok, zumindest mit gut 2,6kW oder so). Daran ein 12V - 230VAC Wandler mit 3kW, das funktioniert wie gesagt mit über 2,6kW. Auf 12V sind das dann 250A.
Die 230VAC am Wandler sind potentialfrei. Einen Pol habe ich zu N erklärt und die Schukodose klassisch genullt, also N an PE.
Das kann der Ladeziegel nicht von einem stabilen Netz unterscheiden und der CE 04 erst recht nicht. Dahingehen wird auch nicht gemeckert, der Ziegel findet alles super aber der CE 04 weigert sich und schmeisst Fehler "Ladeinfrastruktur".
Das kann eigentlich nur die Wellenform sein denn "Sinusähnlich" von diesem Wandler bedeutet natürlich nur, daß das auch rauf und runter geht
Die Ladegeräte versuchen aber vermutlich PFC, an Schuko müssen sie das auch machen (an Drehstrom ist es komplizierter geregelt, da bin ich nicht sicher ob es Pflicht ist bei der Leistung). PFC an Rechteck wird natürlich nichts, also sagt das Ladegerät "Wolt ihr mich verarschen? Macht euren Scheiss alleine, ich steige aus!"
Anders kann ich mir das hier zumindest nicht erklären.
Klassisch genullt hast Du ja auch und bei nur einer Phase sollte das eigentlich für den Ziegel und den CE 04 ok sein. Bleibt nur die Wellenform vom Generator, wobei das ja ein Sinus sein sollte. Aber der ist Induktiv und ohne Phasenverschiebung kann der nicht funktionieren. Der Lader will die Phasenverschiebung aber möglichst wegregeln.
Eine andere Erklärung habe ich momentan nicht aber vielleicht ist die auch Quatsch.
Dann dürften solche Netzteile (die Lader) grundsätzlich nicht an Generatoren funktionieren und das würde mich etwas wundern.
Gruß,
Norbert