0x391 ist 913 dezimal. Die Twity_cfg gibt halt alles dezimal aus und erwartet auch Dezimaleingaben. Die Befehle können mit Copy & Paste (natürlich ohne die Kommentare) übernommen werden. Das dient vor allem der Fehlerverweidung.morider55 hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 22:08 ...
Nur zur Sicherheit in deiner Erläuterung zur PDo Änderung sprichst du 2 mal von Id 391 in 0x1804. In der Befehlsfolge setzt du dann w 1804 1 913 . Ist das so korrekt. Kann ich di eBefehle einfach so copy and paste mäßig nehmen?
...
Wenn ich es richtig sehe, sind Fehler in den Fifo- und Eventlogs in den Registern ab 0x4100 und 0x4200 abgelegt.